Pessoal, bom dia!

Estou fazendo a automação da luz da minha casa e comprei interruptores inteligentes da Avatto sem neutro. Tinha pedido o eletricista para deixar o neutro nas tomadas de luz, mas ele não deixou, por isso comprei sem neutro. Consegui fazer a instalação de praticamente todos, mas um estou na dúvida.

No corredor tenho um three way para acender a luz. De um lado consigo colocar o interruptor inteligente somente com a fase, o retorno da lâmpada e o capacitor que ele vai funcionar. Mas do outro lado como fazer? O interruptor não tem neutro para poder ligar e fazer um paralelo virtual. Posso ligar os dois com fase e o mesmo retorno da lâmpada? Posso ligar o neutro no lugar do retorno? É possível instalar um conector de neutro no interruptor?

Se alguém puder me ajudar.
Obrigado

Como o próprio nome diz, é paralelo virtual.

De um lado você vai ligar o retorno normalmente.
Do outro, você não liga o retorno e faz o paralelismo virtualmente por meio de automação.

Se o interruptor sem neutro exige a colocação do retorno, daí eu não sei como resolver.
Por que não pode ligar o mesmo retorno em 2 interruptores smarts.

Tomara que você não tenha problema com baixa de sinal.
A maior vantagem dos interruptores com neutro é que a maioria serve como roteador, ou seja, repetem sinal até chegar no dispositivo coordenador.

Opções:

1 - Trocar o interruptor por um com neutro e puxar o neutro de algum lugar.
2 - Usar um interruptor de cena.