Aviso de chamada no interfone hdl f8

Eu posso usar esse diagrama somente para enviar mensagem no telegram? eu nao tenho camera e nao uso nodered.

@rodrigolinhares, boa tarde !

Estava pensando em fazer algo assim, muito legal !

o modelo do interfone aqui do prédio é o Intelbras tdmi200, posso aplicar o seu projeto ?

obrigado !

Um Sonnof Mini acoplado na campainha sendo acionado no pulso do interruptor executando qualquer outro serviço também dá certo?

Eu adaptei sua ideia, utilizei um sonoff basic com tasmota, em que adaptei o relé para ser um contato seco para abrir o portão fechando o curto entre 1 e 4 do interfone, mudei o gpio 14 para botão conectando o circuirto com o PC817 e deu certinho. Até o presente momento quando o interfone toca, recebo a mensagem no telegram através do fluxo do node red e consigo abrir o portao tb

Muito bom, estou olhando pra trocar meu interfone, mas com um esquema desse posso manter meu bom e velho HDL que funciona bem. Porém tenho zero conhecimento de automação. Esse circuito funciona sem necessidade de computador? Queria só ser avisado no celular quando o ramal total, sem necessidade de enviar a foto. Se alguém se habilitar a montar, eu compro.

Você já usa o Home Assistant? Ou conhece?

Isso é a implementação de uma forma de monitorar o toque do interfone pelo Home Assistant, logo você precisa ter um hardware para manter o Home Assistant ligado. A partir daí você faz o circuito e configura o Home Assistant para comunicar com a plaquinha usada.

Você pode entender mais aqui:

Boa noite,

Gostaria de comapartilhar a solucao para detectar meu interfone tocando com base na solucao do amigo rodrigolinhares,
Meu intefone tambem é antigo a diferença foi que o sinal do fotoacoplador envio para um sensor de porta/janela zigbee, ecredito que funcione com outros wifi;outras marcas
pois usam do mesmo sistema para ativacao.

E antes que esqueça obrigado Rodrigo por compartilhar sua ideia!

4 Likes

Olá,

Tentei replicar o seu projeto, mas aparentemente o PC817 queima quando o interfone toca, conheço muito pouco de eletrônica e não sei se é para o meu interfone intelbras tdmi 300 é preciso fazer alguma modificação.


1 Like

Boa noite, não deveria queimar, mas tente colocar um resistor entre o capacitor e o pc817 pois eu (Acho) que ele trabalha a 5v.

1 Like

Faz sentido.

Teve 1x que eu tava mexendo no interfone medi a tensão em repouso.

Daí eu pedi pro porteiro ligar e fiquei segurando os fios… tomei um p*ta choque e não consegui medir a tensão.

Tente medir a tensão com o multímetro na escala de corrente alternada.

Quando meço na escala de corrente alternada, em repouso dá ~15V e quando tiro o dedo do gancho, sobe pra ~65V.

Quando meço na escala de corrente contínua, dá ~8V independente de estar ou não no gancho.

Meu interfone é Intelbras TC20.

Estou procurando o diagrama ou alguma coisa mais técnica que me ajude a entender a placa.
Estou pensando em usar um sensor de contato da sonoff e o próprio interfone servir de fonte pra não enfiar uma bateria e ter que ficar abrindo pra trocar de tempos em tempos.

Ola. Postei um projeto similar aqui com o mesmo desafio. Só que já perdi um sonoff nos testes kkk.

Acredito que precise reduzir a voltagem a um nível toleravel para que o sensor de porta não queime.

Mas a ideia funcionou, mesmo que por alguns segundos.

1 Like

Colocar os fios do interfone direto nos terminais do sensor magnético não poderia ter um resultado diferente. Você precisa usar um octoacoplador em conjunto com um capacitor como foi demonstrado ao longo do tópico.

Pois é. .Vi esse tópico tarde demais… Estou agora atras dos componentes.

1 Like

Pessoal, qual o positivo e qual o negativo para ligar paralelo no interfone?

Pessoal, vi que este topico tem parte do outro no qual participei vou postar a dica aqui tbm de um componente que pode auxiliar pra quem não tem tanta experiencia com soldagem

Essa placa faz o controle da optaacoplagem, podem ser ligada em paraleo com o piezo(alto falante) dos interfones mais simples. ela vem em varias configs 4 canais , 2 etc… (repost)

apenas com multimetro sabera, geralmente o azul parece ser o positivo., sugiro ver o comentario acima, pois voce pode usar esta placa em paralelo com os falantes(piezo) que la é possivel distinguir positivo(vermelho) negativo(preto)

Ola pessoal, não encontrei no forum mas alguem sabe ou ja consegui integrar o HA com com esta fechadura de portão da HDL Fechadura Elétrica HDL Com Wifi Módulo Automação Compatec - Aquamaris - Casa e Segurança

Geralmente o interfone da Intelbras, ele tem entre 15 e 30v em repouso, em linha cerca de 50v e tem toque pode chegar a 110v corrente continua